回复:西门子200和西门子电磁流量计MAG1100F做纯化水流量累计,误差很大,误差不稳定

LYZHERO

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2015-06-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-30 13:34:12

8楼

本人新手,做这个项目之前只接触过plc,DDC理论都没学过,依靠在学校学的那些理论和厂家给的一点培训接开干,小公司,因为这个项目特殊,需要技术人员,面试当天就让我过去项目,美其名曰学习,其实是死马当活马医,直接把一个厂区的空调自控和工艺自控交给我,所以遇到很多问题都很难靠经验去解决,花费的时间也比较长。
另外在调试流量计时使用方在使用中没有反馈有效的数据信息,我基本只能去他们那些无效数据信息中去猜想,并且他们也没有一个水量的精确位置,都考目测,两班倒,每个人的目测都可能不一样,很难做到精确,但我们还必须按他们标准量,所以难做。目前程序已做了部分优化,只能把误差尽量减小,取200ms中断,若刚开始由于检测未稳定造成的瞬时流量时而检测的出,时而检测不出,我把开始几秒的瞬时流量取一个接近稳定瞬时流量的值,开阀即开始累计,粗略把刚开始的不稳定去掉,然后在做一个偏差调节,用来补偿:触摸屏设定加水量*(1+偏差)=PLC实际处理的加水量,调好了偏差,基本可以把误差减小,教了三个星期,但貌似他们还是不会用,这也头疼,项目在辽林,这边的人普遍存在一种情况,遇问题不会想办法解决,只会一句话“不好使”,然后怎么教都不会,培训几个月,还是跟没培训一样,郁闷