以下是引用yming在2015-07-30 11:08:16的发言 >15楼:很有可能。MM430/440不是有三组数据集吗?如果都是一样的,肯定没做电机调试。
这些变频器里的默认参数,通常是西门子4极标准电机的参数。如果上来不调试就能用,那说明我国的电机上了一个档次。
据我所知,其他的一些厂商,针对中国市场的“烂”电机设计变频器,管它能耗不能耗;管它电机烧不烧;只要“我的”不坏,就能赢得“口碑”。由此培养了一大批喜欢不求知识深入的“应用者”;也适应了这些年大学培养的“大学生”。
感谢你的解答,这样就有方向了,等机会做电机优化。