840D 回零参数MD34000使用问题。

已锁定

看书入梦

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    248
  • 精华

    1
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2012-03-14

普通 普通 如何晋级?

840D 回零参数MD34000使用问题。

1304

5

2015-07-30 16:26:46

840D数控系统增量编码器回零大家都知道带减速挡块的回零方式,在维修的过程中发现还有一种不带减速挡块的回零方式,它是用参数MD34000来设定的,默认的时候是1表示带减速挡块的回零方式,设为0的时候表示不带减速挡块回零。我在维修过程中发现这样的设定都是带外置编码器或者光栅尺的时候才这样设的,在PLC中DB3X.DBX12.7也是没有调用,同理如果外置编码器出现故障后屏蔽掉外置编码器,这时候回零我感觉应该就是电机编码器的零脉冲信号起作用了,当我执行回零动作后,旋转轴旋转一两圈后报警停止。
很奇怪,按理说只应该是出现多个位置都是零点的情况。
难道是MD34000的使用是有限制的?
这种回零方式应该出现在哪种情况居多?半闭环不能使用感觉很不方便售后的维修处理。
840D 回零参数MD34000使用问题。 已锁定