发布于 2015-07-31 11:40:34
14楼
我有几个问题想问一下楼主:
你的AD模块分辨率是多少位的?每通道转换时间是多少?它所采用的AD转换方法是逐次逼近式还是积分型?
如果你的AD转换基本时间是100ms,那么你的所谓数字滤波,不过是在做积分转换而已。
你试试将你的采样时间设置到200ms,而不使用数字滤波,它是什么效果?
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=2012&loginID=&srno=&sendtime=
大道至简,知易行难