发布于 2015-07-31 17:49:51
74楼
其中有一个项目上也是遇到这个问题
项目基本情况:一台风机200KW 之前是软启动,现改为M430变频器,中性点不接系统,项目初期调试及运 行没有问题
问题出现说明:大概运行了有1个月左右,现场操作人员反应,变频器多是报A0501(电流限幅),或报F0001 (过流),检查电机到变频器也不过40米左右,电缆经摇表测试也是没有问题,调相关变频器 参数问题已然。
问题处理:最后发现原来软启到电机的电缆用的是原来的,之前是放的两根电缆并着用的,这样也是变像的 增加的电缆的相间电容,造电缆损耗(漏电流增大)造成变频器报警或故障停机。
初期变频器没有报警,我分析是电缆初期绝缘水平还是满足的,当变频运行后加快了电缆的老 化,最终造成报警极限。
最后甲方更换成大的一根电缆后,变频器正常运行到现在,也没出现这个问题。