回复:应用探讨——“一言难尽”的F0001

一粒沙

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2012-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-31 17:49:51

74楼

其中有一个项目上也是遇到这个问题
项目基本情况:一台风机200KW 之前是软启动,现改为M430变频器,中性点不接系统,项目初期调试及运       行没有问题
问题出现说明:大概运行了有1个月左右,现场操作人员反应,变频器多是报A0501(电流限幅),或报F0001       (过流),检查电机到变频器也不过40米左右,电缆经摇表测试也是没有问题,调相关变频器       参数问题已然。
问题处理:最后发现原来软启到电机的电缆用的是原来的,之前是放的两根电缆并着用的,这样也是变像的     增加的电缆的相间电容,造电缆损耗(漏电流增大)造成变频器报警或故障停机。
     初期变频器没有报警,我分析是电缆初期绝缘水平还是满足的,当变频运行后加快了电缆的老      化,最终造成报警极限。
     最后甲方更换成大的一根电缆后,变频器正常运行到现在,也没出现这个问题。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。