回复:PROFIBUS-DP头引起的通信模块烧毁

画乡工控人

  • 帖子

    739
  • 精华

    11
  • 被关注

    85

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-07-31 21:08:46

3楼

展开查看
以下是引用shaozj001在2015-07-31 18:05:52的发言 >2楼:我是做电气柜设计的,请问你所指的电气柜设计时考虑不周指的是什么?是指设备到线槽之间的距离太近,给现场技术人员的操作带来麻烦?
另外,感觉你们这柜子应该是自己做的,并没有依照相应标准和行业规范!
你说得一点不错,为节约成本电气原理图及安装图都是自己设计的,单位电工安装的电柜。设计不合理是指主回路的熔断器和接触器都是放在电柜后面,电柜前面只有直流装置,就不会出现我这种误操作现象了。