在SIMATIC Manager下,插入WINCC中的OS无法插入。提示:无法再WINCC中创建对象OS(1)(创建对象)用“新建项目向导创建项目”无法创建项目,除了上面的问题还提示:一、无法执行操作,因为要建的这个项目已在计算机上打开;二、无法创建对象,技术层次容器没有被分配给任何操作系统。请教各位大侠,这是什么原因,是软件装的不对吗?
提问者:乐笑
应该是版本问题或者是杀软的问题,你有没只安装了PCS7没装杀软的GHOST,将其还原再进行操作,还有最好是直接插入PCSTATION,然后在PC STATION中进行组态编译会有OS出现的