回复:对这程序,有点疑问

LJCLWYF

  • 帖子

    569
  • 精华

    0
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2015-08-01 12:02:32

2楼

L 400
T MW0 //给MW0赋值400
L MW0
ITB //得到BCD:0400
L W#16#2FFF //以1S为单位
AW //得到带时基的BCD:W#16#0400 //把这里的AW改成OW就行了。
T MW2 //得到4S的定时。不知道哪里弄错了?
另外我直接将MW2给到LAD定时器的TV端,自动显示为4S。不是说定时器的TV端是s5T#格式的么?
学无止境
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54662条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。