以下是引用yming在2015-07-26 10:36:39的发言 >62楼:你可能理解错了。变频器本身的辅助24V电源不是不能用,而是应该仅用于自身操作。这就是说,不要和其他变频器的开关量、信号有关联。因为你不一定能保证参考电位的共地。我通常都是使用各台MM4变频器自身的辅助24V驱动它本身的开关量。多台同时操作开关量时,用继电器来隔离,绝对不会用一个外部的24V来接到各台端子操作。
以下是引用秦岭山下在2015-07-25 22:08:35的发言 >58楼:是这样呀,我们一直...

引用58楼详细内容:

是这样呀,我们一直用变频器内部的24V做外部传感器的电源,以后要买专用开关电源,不能光考虑节约成本了。

以下是引用yming在2015-07-25 21:57:23的发言 >57楼:关于驱动本身提供的...

引用57楼详细内容:

关于驱动本身提供的 24V,变频器的也好,直流调速器的也好,那个24V就是个非稳压的、有限流电阻的24V。实际电压应该是28.5V。它就是用于 普通的数字开关量(高低电平用)。不能做控制器、传感器的24V电源!

说得非常好,设备的24V电源原则上应该独立使用,以确保在出现故障的情况下不会互相影响而使问题扩大化。对确保设备的相对独立和正常运行、故障判断有重要意义。
另外,在设备向外输出或输入开关量信号时,一般使用带隔离的干接点。模拟量信号要确保接地良好。