以下是引用sdnsk在2015-06-22 16:00:29的发言 >楼主:先介绍一下配置:我厂为轧钢线粗轧区使用一套S7400控制。基本配置为CPU414-2、CP443、IM467,CPU下挂四个远程站(远程柜1、远程柜2、液压站、操作台),IM467下挂交直流传动装置(其中交流逆变器6SE70系列9台、直流传动RA70系列8台)以上全为DP通讯。之前几天出现两次交直流系统全部自动分闸(运转过程中),后更换部分DP插头发现个别插头阻值偏大,连续连天未出现故障,第三天又出现自动分闸,于是更换IM467下全部DP网线,之后正常,隔了一天又出现同样故障,出现故障时值班人员发现CPU外部故障灯闪,IM467外部故障灯闪,(观察发现CPU外部故障灯亮的频繁,IM467外部故障灯只是瞬间闪一下)同时发现其中的一台逆变器报A083(通讯报警),于是更换逆变器通讯板,但仍CPU及逆变器仍报警,于是更换一套PLC,更换后通讯正常但一转车,CPU外部故障灯常亮,IM467外部故障灯频繁闪烁,后单独试车发现只要启动第三台逆变器CPU外部故障灯就亮,于是将各逆变器的DP网线恢复为原网线之后通讯基本正常,CPU外部故障灯有时偶尔也闪一下。原各逆变器间的DP网线均穿金属软管)。在CPU外部故障灯常亮时远程柜2下的温度模块出现一次显示正常。请教各位前辈这种干扰怎样处理?
系统接地不良,采取有效措施减小接地电阻。