发布于 2015-08-03 12:48:17
3楼
@禾好,没那么严重,就是最近遇到点问题,想起来了,所以发个帖子和大家交流一下,纯属相互的切磋,没有其他的意思。嘻嘻,过几天我们是不是可以见面了?再聊。
@ y 版,就是发电状态。P1300 = 20 或 21 。原因是最近给MM440配了一款国产的回馈单元。那个单元给馈电设了一个斜坡限制。也就是说,30kW的回馈容量,不能在瞬间全部吸收,而是有一个几秒钟的缓冲。其实这个功能也是无可厚非给的,限制发电电流主要是防止回馈单元的元件免受冲击。但是问题就来了,我这是对拖实验,原动机的发电是不受控的(突加油门),所以,只要是大负荷的转速变化,回馈单元不能及时的吸收发电功率,导致MM440报F0002(过电压)。于是让回馈单元的制造商把回馈的斜坡时间变短了,此问题解决。但是我在想,不用那么处理,改变一下MM440的Vdmax阈值,并激活使能,同样可以避免MM440报F0002。
对于第二个问题,我因为是好奇,总是对永磁同步电机感兴趣,但却没机会使用它,所以就纸上谈兵了,想象而已。
我是你的朋友