发布于 2015-08-03 13:23:41
5楼
哦。
这个直流电压控制器主要是针对驱动降速导致发电设计的。
在V/F模式下,当降速导致发电时,它是通过提高输出频率(只提高输出频率,不提高输出电压)来降低(被拖动)发电量的。这在P1300=19的实验中看得见:提高频率、输出电压不变的结果是电流减小,电机转矩降低。
V/F模式的调整输出频率是有默认限制的P1253=10Hz;(按当前的下降频率值,最多增加10Hz。如果还过压,就报警!实际你可以改成50Hz的,保证不过压。)
如果是矢量模式(P1300>=20)则直接去降低转矩电流分量设定值,输出频率不变(没有叠加的变化),输出电压降低。
(这种矢量控制的最终结果都是控制输出电压的),这种转矩电流分量的降低似乎是没有限制的。最低也就是降到仅剩励磁分量?也可能可以降低到零。(功能图看不出来。)
永磁同步只有V/F模式,这个功能恐怕会捣乱吧(输出频率改变)?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?