回复:西门子200和西门子电磁流量计MAG1100F做纯化水流量累计,误差很大,误差不稳定

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17340
  • 精华

    65
  • 被关注

    911

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-08-04 09:38:14

13楼

使用调节阀加切断阀控制流量。阀门从动作到动作结束有一个延时,这个延时造成误差不可忽视的。比如你可以在流量累积到90%的时候关小调节阀,流量累计达到98%的时候关闭调节阀和切断阀,剩余的2%的流量由阀门动作的延时来补充。我说的90%,98%,2%都是经验数据要根据现场调试的。如果你等累计流量大于设定值的时候再动作,那么肯定误差很大的。