我的项目上出现过小功能的MM440带0.12KW电机因为电缆太长报F0001的现象。
在启停变频器的时候也有过闪一下A0501的报警的情况。
处理方法:
1.屏蔽电缆改成非屏蔽电缆。
2.变频器的输出端加滤波电抗器。
还是有比较好的效果。
另外MM440的I/O板是有很大的缺陷,经常在插AOP时出现接触问题,造成F故障并停机。断电又上电就有好了。没什么好办法