STEP7中用STL编写程序的时候,对SET SAVE CLR 的用法探讨

已锁定

TRIVER

  • 帖子

    275
  • 精华

    0
  • 被关注

    85

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

STEP7中用STL编写程序的时候,对SET SAVE CLR 的用法探讨

5533

5

2015-08-04 17:18:04

     SET  
     SAVE  
     =     L      0.1
     L     #IN3
     SAVE  
     ITD  
     DTR  
     SAVE  
     L     1.000000e+001
     /R    
     JO    M001
     JU    M002
M001: CLR  
     =     L      0.1
M002: T     #IO9
     CLR  
     A     #STAT65
     NOT  
     A     #IN0
     JCN   M003
     L     #IO9
     T     #STAT66
     L     #IO9
     T     #IO10
     L     0.000000e+000
     T     #STAT67
M003: CLR

最近在研究老外的程序。看的多了就会有一点疑问。拿上面程序来说,程序起始段大都加了 

     SET  
     SAVE  
     =     L  x.x

结尾加了CLR 或者

     SET  
     SAVE  

如果是本人以前的编程习惯,是不会加这些程序的。但是在一次编程时碰到了一点问题后(两个FB功能能串联在一个Network中,因为在FB块中最后程序段里没有加Set Save或者加CLR后,导致第二个FB块没有执行 ),我开始意识到加这些程序的功能。希望发此贴能够引起新手注意。养成好的编程习惯。