之前在此论坛发过一个帖子《变频器节能效应有多神》,幸得不少工友参与讨论。这几日工作不是很忙,正好想起此事,便找来一块三相电度表装到现场实测:现场硬件及操作步骤如下
一台 mm440系列的变频器,现场电机为220KW 驱动负载为散冷风机!且无风门开口度调节装置,也就是说进风口是100%全敞开!把电度表装在变频器进线端,且运行电流和线电压均测的是变频器进线端(运行电流三相用的是普通钳形表,担心变频器输出侧用普通钳形表测得电流不准确,所以就测的进线端,且电流互感器也是装在变频器进线端,变比为500/5)!
运行频率为49.5Hz 时测的三相运行电流分别为:A 220A B 255A C 255A (实测三相与以上数值变化不大)线电压在400-410V 之间 运行一个小时 测得电度数估算 150左右!
运行频率为45Hz 时测的三相运行电流分别为:A 163A B198A C192A 测得进线 电压与上面所列 雷同 运行半小时 算得电度约为60 即运行一个小时推算约在120左右,最多不会超过130度,
由此比较220KW 电机 在频率分别为49.5 和45Hz时 耗电约差20度左右!
明天把电度表装到工频运行的设备上测测,这台设备是软启动,旁路工频运行,明晚把测的数据贴出分享一下!