展开查看
以下是引用矿工大牛在2015-06-02 16:38:29的发言 >7楼:先谢谢各位的解答
1、没有输出电抗器,在直流侧配有电抗器,电缆很短,大概有三米
2、轴端盖温度比顶部温度低,新电机,轴承温度不高
3、负载问题,这台设备应该不算高,我这还有一台同型号的,负载明显比这个高,一直没出问题,这一台刚做过保养,所以有点怀疑机械部分有问题,是不是高温通过轴传递过来的,但是烧毁位置又不合理,两次都是在风扇端,而不是负载端。
4、申请买个谐波检测表没得到领导回应,不知道有没有其他手段判断。
5、轴承没有烧灼痕迹,第一台我们自己打开检查了,第二台在等厂家过来,从接线盒看了一下传动端绕组,轴承暂时看不到。
不是还有一台同型号的设备吗?交换一下这两台设备的电机,交换前先做好两台电机的负载、电流、温升等数据记载,看看电机是否还会出现异常,先判断一下究竟是电机问题还是机械方面的问题!