我们单位准备研发新的设备,因为我是新来的,新设备研发是最能考验新人水平,领导就把这个项目给了我,资料只有视频和照片,另外就是机械的设计配置说明,我看了看,就是8台电机需要同步控制,选型困难,选什么样的电气元件才能满足工艺的要求,因为我们这里没用工艺人员,设计人员就是工艺人员!每天在网上查资料,找人咨询,看看有没有可以参照的选型标准。天道酬勤,我终于找到了相关设备的资料,和轧钢的设备有点相似,有参照就好做了,后来发现轧钢设备上的控制系统一般都是西门子的!确定方向就好选型,经过反复对比,确定选西门子的变频器S120,PLC选S7-300,确定选这种型号的时候,我是参考了大量资料,怕我自己搞不出来了,之前我没有用过S7-300PLC、S120变频器。
控制方案就是:S7300PLC通过PROFIBUS DP控制S120的启停,加减速,和报警信息,都可以同过PROFIBUS DP反馈到触摸屏,s7-200无法实现的,程序不能上传!根据大家的需要,我又准备了S7-300PLC主系统架构资料,供大家参考,我的具体框架结构,我就不多说了,具体你们就多多参照我发的资料!
? ?参考资料如下:
SIMATIC S7-300 产品目录,里面有关于S7-300PLC的各种模块的选项
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=2012&loginID=&srno=&sendtime
用于S7?300和S7?400编程的梯形图(LAD)
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1817&loginID=&srno=&send
S7-300模块数据(中文)
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1878&loginID=&srno=&sendtime
? ??S120 矢量控制使用大全(主要用于钻机行业)_v1.0_ 上册
? ? S120 矢量控制使用大全(主要用于钻机行业)_v1.0_ 下册
? ??SINAMICS S120/S150 参数手册
? ??SINAMICS S120 控制单元和扩展系统组件手册
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx
? ? SINAMICS S120简易选型
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx
S7-300/400 通过PROFIBUS DP与S120通讯:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S120/S120Communication.aspx#list-1
通过DP总线实现S7-300/400与SINAMICS S120 通讯
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=1287
PROFIBUS DP 有哪些主从通信方式的选项?
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=962
如何设置CU320-2 DP的PROFIBUS地址
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=5943
Profibus 通讯快速入门
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=1218
参考这么多的资料,我认为对于S7-300 通过PROFIBUS DP与S120通讯,我应该可以胜任了,现场调试的时候才知道艰辛啊!这里主要介绍现场调试最痛的事情!
第一个故障扫描不到变频器的从站!
也不是8台变频器每个都扫描不上,只是个别的扫描不上!
故障分析:(1)DP头接线错误。
(2)???? DP头接线不牢。
(3)???? 从站号设置问题。
(4)???? DP有可能出问题,工人在安装过程中损坏。
参照以上方法,检测扫描不上的,发现一个是从站设置重复,一个是线接错了,对于线路没有错,从站设定没有错的直接更换新的,故障排除!
第二个故障只要一个从站有问题,网络全部瘫痪!
咨询:西门子客服和西门子代理商的技术服务人员,
第一组态下载OB82/85/86/87/121/122;
第二总线末端都配置安装有源终端。
注意:PROFIBUS网络的终端电阻必须有电源才起作用。
现场安装需要注意:因为我们的设备电机功率大,电机线和通讯线都在一个线槽里,所有对于通讯线的本身抗干扰能力要求高,我就选的西门子通讯专用线,(干扰是个很头疼的问题,所有这个时候不要考虑成本),选好线,只是第一步,还要接好才能更大发挥抗干扰作用,
1、电缆接法
PROFIBUS电缆很简单的,就只有两根线在里面,一根红的一根绿的,然后外面有屏蔽层。接线的时候,要把屏蔽层接好,不能和里面的电线接触到。要分清楚进去的和出去的线分别是哪个,假如是一串的,就是一根总线下去,中间不断地接入分站,这个是很常用的方法。在总线的两头的两个接头,线都要接在进去的那个孔里,不能是出的那个孔,然后这两个两头的接头,要把它们的开关置为ON状态,这时候就只有进去的那个接线是通的,而出去的那个接线是断的。其余中间的接头,都置为OFF,它们的进出两个接线都是通的(记忆方法:ON表示接入终端电阻,所以两端的接头拨至ON;OFF表示断开终端电阻,所以中间的接头要拨至OFF)。
更多内容请参考:
2、电缆的屏蔽与接地(西门子通信电缆的屏蔽与接地)
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=3409
PROFIBUS一个段上电缆的最大长度与波特率的关系如下:
9.6~187.5K 1000M
500K 400M
1.5M 200M
3~12M 100M
希望可以帮助到大家,请家踊跃发言,指出我的错误!大家共同进步!大家提出的问题,我就不一个个回复了,主要是我的无法回帖,我会直接通过修改我的文章来表达出来!