以下是引用ruixin2在2015-08-04 19:15:11的发言 >1楼:机床画面不用操作方式配置不同,可以指向同一文件。 修改siemens/sinumerik/hmi/cfg中的easyscreen.ini,把其中;startfilexx....=ma_jog.com ;startfilexx....=ma_auto.com ;startfilexx....=ma_mda.com去掉前面分号,文件名改成你的com文件名!

按照ruixin2指导的,找到了这个文件,的确成功了,一开始以为空的按键可以随便使用,一直行不通,后来看到了这一段程序

;< SOFTKEY position="6"                                          >

看了半天觉得眼熟,翻了下以前做的802的程序,发现时802程序按键顺序的定义,802水平是1-8,垂直时9-16,但是828里水平是HS1-HS8,垂直是VS-=VS8,

系统里带的例子写混淆了。不过非常感谢ruixin2老师的指导。