回复:PCS建立S7容错连接时报错!

JustLee

  • 帖子

    164
  • 精华

    1
  • 被关注

    21

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-06 16:16:07

3楼

展开查看
以下是引用SHANGRILA在2015-07-29 08:42:20的发言 >2楼:容错连接不是只能用CP1623才能实现吗?
以下是引用划痕在2015-07-14 10:55:11的发言 >1楼:可能是需要在PC S...

引用1楼详细内容:

可能是需要在PC Station中配置通讯网卡。 PS:高版本的PCS7 V8.x以上则普通网卡也能配置容错连接。

8.0已经支持普通网卡的容错连接了

好好学习,天天向上