问题:我们现场有一个安全PLC—6ES7-315-6FF04-0AB0坏了,我们换了一个新的PLC__6ES7-315-2FH10-0AB0型号和原来的有些不同。
1.首先我拷贝原来的硬件组态,PLC的CPU的相关属性进行更改和原项目一致。
2.然后进行编译,结果其它都没有问题,S120的硬件download存在问题,同样拷贝的呀应该没问题。

3.有点想不通。
开始检查S120的组态属性
结果发现:相同项目安全PLC进行硬件组态拷贝后 ,在硬件属性_配置的PROFlsafe的F_Parameter在拷贝时会自动更改,我们必须将F_SOURCE_ADD地址进行更改。