6RA70装置合闸给励磁,励磁触发角不稳定在一个固定值上,总在一个大范围的角度内乱变,从r034观察,角度在53至126之间变化,这个是怎么回事?四台电机,有两台触发角很稳定,在95度左右,有两台变化很大,一个是53至126之间,一个是76至110度之间。设备具体数值为,装置是6RA7081-6DV62,电枢输出电流400A、励磁输出电流25A,电机额定电枢电流244A、励磁额定电流9A,转速480/850,励磁有关的参数设置,P67=1,P76.1=70,P76.2=60,P80=0,P102=9,励磁电阻用万用表测量13欧姆左右,电流优化后装置测量的电阻P112=14.6欧姆,请各位大侠给分析一下,这个现象正常吗?是什么原因呢?