玩西门子s7-300plc也有一小段时间,在学校的实训台自己动手编写些程序,有2台315plc profibus-dp通讯和Ethernet通讯以及315plc和EM277 DP通讯,感觉学到的还挺多,好像西门子也没啥太难的。可是昨天我领教了。
是这样的;317cpu内部的程序我之前备份过,一个从站要增加331模拟量模块,接一个超声波传感器4~20MA的信号,硬件组态完毕,接好线,编译保存后下载到PLC里,结果导致第三方的设备都开不了,可是急死人了。还等着生产。HMI上怎么操作都没有用。最后把备份的程序下载也不行。就在想哪里出问题,突然想到我的step7 5.5中文版的软件才安装没两天。第三方的GSD文件都没装。这下赶紧一一安装好,在下载重新启动plc后都OK。我才知道书本上根本就没有这些东西。实践出真知。Profibus-DP通讯看似简单,能快速解决问题却不简单。所以分享给像我一样的初级同行们,硬件组态下载时,涉及到第三方设备DP通讯,编程电脑里首先要安装相应产品的GSD文件。否则即便是没有增加第三方设备,增加的是西门子产品,也会在编译保存下载后影响第三方产品。