quote:以下是引用yuxuan在2015-08-05 22:31:54的发言:

?楼主还是很强的,从你的的经历中学习到很多东西,沟通,细心......

请教楼主个问题,你说的电气工程师把量程0---1363设置在温控表里面了,而你在PLC里面是0--1000。是不是这个意思,谢谢




是的,就是量程不对应的问题,当时 刚毕业,这个最简单 但是很严重的错误, 可是 谁都没有发现,我现在自己都感觉奇怪,仪表上的温度和WINCC上显示的温度,不一样 竟然大家都没发现,我是因为 第一次调PID,所以忽视了 对仪表的检查。
可能大家在调试的时候 各自关系自己的事情(自扫门前雪),我关系PID温度曲线控制,厂家只看 自己的红外线检测了,没有对比下,PLC,仪表和红外检测三者之间的温度 相差多少。