 PROFIBUS通信是好,让我们在做硬件设计时少了好多工作,同时也少了大量的接线工作。但是我们也要想想 PROFIBUS通信的可靠性,从线路的长度,抗干扰等等方面考虑问题。我就遇到过这样的问题,有一台机器总是一天出现6号从站通信中断,其中6号站后面还有一个编码器10#和ET200S的11#从站,我们换过总线,换了6号站所有模块,加了中继站,还有换了电源,换过PLC问题都没有解决,后来给总线重复做屏蔽接地,机器好了几个月又出现老问题。最后只有将6号站从中继站单独走一路,而10#和11#站从中继站另一路走问题总算解决,这说明10#和11#站是没有问题的,6号站多挂了2 个站就不能抗干扰有郁闷。

还有一个现象是我们的传感器出现短路,按常理应该损坏本地从站的ET200S模块,而我遇到的是损坏的是其它从站的ET200M模块,坏了二块都是ET200M,真是让我想不通,后来我找了块石头撞撞还是没想通,估计我这辈子也想不通。

 