以下是引用zhangli0在2015-08-04 09:38:14的发言 >13楼:使用调节阀加切断阀控制流量。阀门从动作到动作结束有一个延时,这个延时造成误差不可忽视的。比如你可以在流量累积到90%的时候关小调节阀,流量累计达到98%的时候关闭调节阀和切断阀,剩余的2%的流量由阀门动作的延时来补充。我说的90%,98%,2%都是经验数据要根据现场调试的。如果你等累计流量大于设定值的时候再动作,那么肯定误差很大的。

设计方不是我们,我们不可能自己掏钱给他们增加设备,然他们增加也不用想,我发现西门子电流输出有个响应时间,默认5s,有时最初那几秒没反应过来就没累计,有时反应过来就累计,现把它改成1s,好了一点,但系统问题,流量计数值波动还是有点大