造成这种震荡的现象是装置引起的还是电机引起的?这个传动系统使用有6年左右了,最近才发现此现象,上个月有台从装置频繁的报F043,各种检查,都没发现装置和电机有问题,后来扩大范围查,发现主电机的励磁触发角及其不稳定,从30至163度之间变化,一个偶然发现,励磁回路竟然有6A的交流电流,更换一台备用电机后,触发角就稳定在95度左右,从装置也不报故障了,这个直流励磁回路中出现交流分量是什么原因造成的?和这个励磁震荡有关系吗?