恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-09 22:54:52
1楼
电容的作用是抑制逆变器工作时,直流母线上产生的脉动电压。打反向和高低速切换时会产生不小的电压脉动。你在撤掉一台逆变器时,负载本身功率没变,暂且不说逆变器容量够不够,可能你后级负载变化时产生的电压脉动(与未撤掉逆变器时相同)就会造成类似这种故障,因实际电容已经变小了。
你这种打反向和打阶跃的情况对电容要求较高,在确认逆变器功率够用时,可考虑在母线上加大电容器的容量。
一点浅见,抛砖引玉