一次尴尬的调试
我厂是做不锈钢的,目前所在的退火炉使用的燃气和空气的精确控制,大量使用的是西门子的SIPART PS2 Profibus PA 阀门。当时的自己也不是很懂西门子的东西,相信很多用户对于Profibus PA总线仪表可能还不是很了解,也会像我一样在工程组态调试阶段会遇到一些问题,特别是在阀门定位器的使用上更要注意那些要点等等。那次印象很深!
大修时要进行各种备件测试,在更换其中的一个空气阀的时候,始终不能和PA总线阀门定位器进行通讯,百般无奈之下,拨打了西门子技术支持热线寻求帮助。
在老师的谆谆教导下我试验组态了各种版本的GSD文件,最终还是无法通讯,后来老师又不耐其烦的帮我找问题,然后他突然问我:你的定位器上的连接气源打开了吗?有没有做过定位器的初始化?我发现我还真是猪啊,气源都还没有打开,定位器也还是原始的出厂状态(P手动状态)如下图:
问题已经很清楚了,阀门定位器在正常通讯之前,除了需要正确的硬件组态,还要保证阀门定位器已经做过初始化而且切换到AUTO状态,当定位器初始化后LCD显示FS时,需要把SP值的第五个字节的状态字节赋值为80H(代表状态完好),就可以正常通讯了。
对于智能仪表的调试,一般都需要专用的手操器或者仪表自带的操作面板对仪表参数进行检查,要知道接线和仪表校核(调零和调量程)都是很重要的!
有很多马虎的人有时也会犯些低级的错误,如忘记对仪表进行校核——总是以为到现场正确地接上线就ok啦。希望我们做电气的都细心点啊。?