我有个问题。

你把电脑直接让第三方的modbus读取不行吗?既然他喜欢做主站,电脑喜欢做从站。然后两个第三方的modbus就自己想办法共享电脑的数据。关键是电脑的数据要不要跟两个200从站汇报。你没说。

你这个办法没看见有什么问题啊。200两个口一个modbus通讯一个网络读写通讯。网络读写的向导可以有对0口或1口的编程。那么这个随便怎么用。那么就是说剩下modbus需求的这个口你也可以想做主站也行从站也行。他们任何东西都可以以200为中心通过PPI交换任何数据。只是数据可能要转来转去才会到。

比如说右边的plc做网络读写的搬运工。就是说它要执行所有网络读写的操作。现在要电脑上面的一个数据要给左边的第三方modbus。那么这个数要经历下面的过程。

  1. 左200 modbus主站一直读取这个数,不管数据是什么,保存在自己PPI网络读写的V区。此时目的数据来到左200。

  2. 右200PPI主站一直读取左200网络读写V区这个数,然后又写向中200的PPI网络读写V区。此时目的数据来到中200 。

  3. modbus主站一直在读中200的一片网络读写V区,不管有没有数据。此时数据来到左modbus主站。