楼上的方法可以,,另外也可以设置故障发生到报F01910之间的一个延时时间,,P2040 P2047,,

可以设置为2S,2S时间内的DP故障可以滤波掉,2S后还是通讯报文故障就报1910.。

当然如禾侠所说,不提倡,解决了DP停止的问题,但是也有可能会导致应该执行某一指令的时候没反应,有外部急停的话可以试试,,否则,可能会停不下,,解决DP是关键,也是基础。