 尽管1楼说了屏蔽方法。正如1楼所说,不提倡。

我则且反对。

屏蔽某个报警、故障是权宜之计。仅在当时找不到原因,又急着生产时,在确保短时不会造成事故的前提下,可以临时使用。下来还得将产生的原因,有针对性地解决。

对于运行中的类似问题,支持2楼,适当加长通讯看门狗时间(适配)。因为PLC编程不当,偶发出现的中断处理增多,通讯负载载荷分配不当,都有可能对从站认为超时,报故障。这也是比较正确的方法。

这类问题,在DP、PN甚至USS系统中可能会产生。

但因为PLC停机了,通讯中断了。就要在从站变频器侧做好故障应对措施,是继续保持运行?安全停车?还是切断脉冲急停?见P2101。不应简单屏蔽。

对于重新上电后恢复通讯,应该在通讯控制字中,使用对应的位(或为定义的位)发送故障确认。(我是在PLC重新上电,通讯建立后,从触摸屏上;也可以在程序中自动确认。先是0,然后1,再复位0)。每个模块都有数个BI;做故障应答的确认(看参数P2102;2103;2104)