两个412-5h做冗余, 上位装了simatic net v8.2 和1623网卡,配OPC服务,测试切换时,CPU打到stop能切换,但主cpu断电无法切换,求指点迷津,用net诊断显示连接为 DOWN,错误代码为0,即无错误,之前电话咨询解答为:PC站配opc连接有个设时间的(默认为5x100),可改为600x100,但连接无法下载,之前连接就下不下去,偶然下过2次,之后就没下载下去过。