回复:【分享】一段程序帮忙分析下BUG的原因

小菜鸟1号

  • 帖子

    56
  • 精华

    0
  • 被关注

    15

论坛等级:游侠

注册时间:2013-04-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-11 08:37:48

3楼

展开查看
以下是引用n次看你的背影在2015-08-10 20:20:19的发言 >1楼

楼主,个人建议,可以参考一下:

1、LB0至LB19系统保留给OB块使用了,如果要使用临时变量,建议从LB20开始使用;

2、定时器、计数器可以直接定义成变量类型;

3、在FC内部判断上升沿、下降沿时,需要在FC外部保存其过程变量;以便下个周期读取判断;

4、在测试程序时,建议先用全局变量测试;封装时再考虑使用临时变量。


谢谢,建议不错。

一开始我是用M来做的,测试过没问题,准备封装的时候才出的问题。你提出的建议不错,我回去试试看。

再另外提个问题,关于定时器和计数器直接定义成变量类型是什么意思,有点没明白。