回复:西门子变频器MM420要怎样才能变频器通电就运行呢

hbttkj

  • 帖子

    1098
  • 精华

    26
  • 被关注

    293

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-08-11 15:37:54

25楼

先说变频器手册上介绍的两个概念:
欠电压或称电源消隐,是指电网中断时间很短,在BOP没有完全变暗之前又重新回复上电。
电网掉电或称电源中断,是指电网中断较长时间,在BOP已经完全变暗,直流回路电压完全消失。


这类需求根据工艺去处理,对于自动重启后果要全面进行考虑。

我也来举个例子:

之前在天车(行车)大车的行走上遇到此类情况,由于轨道时间长了接缝处不平,大车经过有时会使滑线接触不好出现缺相,但过了这个接缝马上又恢复正常。

变频器自动再启动的功能,就是在电源消隐或电源中断后,如果一直有ON 启动命令,P1210> 0、P1211 > 0变频器就会自动再起动。
采用的办法就是:自动再起动:P1210,捕捉再起动:P1200




我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com

精华帖版主置评:谢谢分享。这展示了一个非常好的例子。说明自动再启动的功能并不是不可控。而是仍然按照实际控制运行的。 -yming