有几个方案可以参考一下:
1 波特率采用187.5 最大距离1000米,可能你的干扰做不好的话不大稳定。
2 波特率采用小于1.5M 最大距离200米,可以购买一个RS485中继器,一个中继器可以延长200米。
3 波特率采用小于500K,购买一对光纤转换器(价格大约一万左右),中间的DP线用光纤替代,这样信号比较稳定,避免干扰。
如果让我选择的话我选择第三套方案,,DP通讯故障发生了太麻烦,一定要从开始就用心,不怕麻烦,
精华帖版主置评:不错呦,对问题的经典方案做了一个小概括。好共享。操作:kdrjl