2年前调试完的设备,一个雷过后全部通讯不上…… CPU为315-2PN/DP ,网线连接电脑读取程序,没有问题,看CPU的诊断缓冲区,显示DP从站连接不上,开始怀疑DP接头是不是有损坏,换过之后还是不行,之后把后面的从站都断开,只剩下一个CPU和一个从站,连接还是不行,接着换掉ET200M……还是不行,莫非是CPU的DP口坏了? 拔掉网线,试着用MPI电缆连接,确实读不出程序,也检测不到端口,确定是CPU口坏掉之后 换新CPU,连接一块新的ET200M 结果通上了,再换成旧的ET200 SF灯和BF灯又开始闪烁了 ,至此确定是DP端口全部烧毁了
现在疑问: 为什么里面通讯的设备很多,却单单只是烧毁PROFIBUS 接口? MODBUS、以太网的却好好的。 MODBUS地与PROFIBUS 是同一个接地。