以下是引用kdrjl在2015-08-11 19:07:12的发言 >6楼

长距离通讯的方案,在此可以找到参考。非常好的共享。看来用PN通讯,200米为基准,大于100m用光纤,小于100m啥也不用。通讯速率100M不变。是这样吧?

是的。

我试过了,买套工具,光纤插头自己做,也挺容易的。单模皮线(带钢线)1.3元/米。插头零售10元。

此外还可以使用电力猫(500M的);加载到输电电缆中,免去通讯电缆。距离300-500米。

还可以用WiFi(300M的)。

总之,物理层的链路选项多多。

用过就知道。

反正我不再用DP了。