回复:西门子变频器MM420要怎样才能变频器通电就运行呢

梦天空

  • 帖子

    1275
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-12 10:54:26

29楼

展开查看
以下是引用yming在2015-08-04 19:10:46的发言 >24楼

 总有各种应用场合。远程无人值守总是存在的。

我们就有这种情况。

以前水源井都在十几里地以外控制,由于基本上都是常开,只有烧毁才停止更换。所以就使用楼主说的这种情况。

最早是自耦减压起动,需要人为去开关,太麻烦,后来由于又增加一台井,如果一起启动变压器受不了,就是用了生产线淘汰的老变频器控制启动。

由于变压器接在农网线路上,经常出现停电故障,每次去都需要操作工骑摩托去开,白天还可以,夜晚就太不好了,在野地里面,都不敢去。后来生产让我们想办法,我们就使用了一个380V小接触器(不接一次电),只从主控开下口接了个380V控制接触器线圈,接触器触点闭合后控制变频器启动,(只要有电就自动启动运行),这样也能满足楼主的情况。

后来由于水里上要求计量水,就加了GPRS远程控制,专门一台电脑控制10多台井,水流量,电度,大井的启停及运行状态都做到了电脑里面。这样就如Y版所说,满足远程无人值守的控制应用。

针对以后的发展,不建议使用自动再启动功能,就如楼里面所说,不能么安全,也容易损坏变频器。GPRS远程控制才是今后的趋势。各种操作级状态都可以再远程看到。每月只需20元的电话费即可。