以下是引用lxm650在2015-08-12 13:55:07的发言 >2楼

 如果要追求相位关系,例如工变频切换,应该和主变压器相序一致。

相位倒是可以用软件修改,关键是我想搞清楚V-V接法(可省掉一个互感器)的二次侧B相要不要接地,不接地不符合规范,也是不安全的,接地的话,又怕VSM测量出问题。