回复:S7300的ALARM_SQ消息块太鸡肋了,大家有什么好的办法?

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-13 12:16:58

2楼

展开查看
以下是引用划痕在2015-08-13 08:29:33的发言 >1楼

使用Alarm_?没有其他的好方法!

最好的方法就是不用Alarm_?。其实,S7-300使用ALarm_?更多的是倾向于SOE,否则还真没有必要过多纠结于此。

WinCC很多工具(例如导入导出、组态工具等),做工程也会带来较多的方便。况且,当项目涉及IO较多、AS较多,在使用OS Compile时,也会有或多或少的不便——其中一个就是编译时间过长。

另外,可以发挥CFC的优势,在CFC环境下在线调试过程通道参数,如量程上下限、报警上下限、滤波时间、仿真值等。——需综合考虑!

- 其实就是抱怨但凡有个ALARM_8P一样的8通道消息块也许啊。没想到实现了消息上传也不能使用,当时花了时间怎么去研究优化调用ALARM_,没想到结果是这样哈。也只能用报警导入导出了。

- S7300用CFC,内存性能都跟不上吧?还没在300里使用过CFC。CFC,SFC也是我最喜欢的编程工具--- 比较喜欢用OS编辑器生成的画面风格和AS OS ENGINEERING编译,变量地址随时变化都没问题。