使用Alarm_?没有其他的好方法!
最好的方法就是不用Alarm_?。其实,S7-300使用ALarm_?更多的是倾向于SOE,否则还真没有必要过多纠结于此。
WinCC很多工具(例如导入导出、组态工具等),做工程也会带来较多的方便。况且,当项目涉及IO较多、AS较多,在使用OS Compile时,也会有或多或少的不便——其中一个就是编译时间过长。
另外,可以发挥CFC的优势,在CFC环境下在线调试过程通道参数,如量程上下限、报警上下限、滤波时间、仿真值等。——需综合考虑!
- 其实就是抱怨但凡有个ALARM_8P一样的8通道消息块也许啊。没想到实现了消息上传也不能使用,当时花了时间怎么去研究优化调用ALARM_,没想到结果是这样哈。也只能用报警导入导出了。
- S7300用CFC,内存性能都跟不上吧?还没在300里使用过CFC。CFC,SFC也是我最喜欢的编程工具--- 比较喜欢用OS编辑器生成的画面风格和AS OS ENGINEERING编译,变量地址随时变化都没问题。