这两天不知道是天气太热的缘故,又有三台MM430变频器分别报过F0001故障,必须断电才能复位。三台变频器都是45KW带45KW的风机,查看三台变频器的P0350,P0352,P0395,P0396的值都是一样的,怀疑设备厂家调试时没有做电机辨识。,于是按照快速调试流程做电机辨识,做完后分别启动运行,第一台电机电流比原来小了许多,但是第二台比原来电流要大十几个电流。不知是啥原因?还有我将P1300改为2后,电流很大超过电机的额定电流。只好又改回原来的设定值0.风机水泵类负载不是平方特性负载吗?