回复:异步电机工作于弱磁区

远行的虎

  • 帖子

    2386
  • 精华

    17
  • 被关注

    53

论坛等级:至圣

注册时间:2014-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-14 09:53:15

5楼

      首先要弄清楚什么是过载能力,过载能力的准确叙述是在额定电压及频率下的最大转矩倍数,即在额定电压及频率下电机的最大输出转矩与额定功率对应下输出转矩的比值。在本例中,电机的额定功率是800Kw,电机的额定转速是880rpm,此时对应的最大转矩倍数为A。当电机转速达到1660rpm时,电机输出功率才达到额定功率800Kw,可以肯定电机已经进入了恒功率调速区域了,电机进入恒功率调速区域的重要特征就是其电源电压不再跟随电源频率的上升而上升,电机内部的磁场随电源频率的上升而减弱(也就是进入了弱磁区),电机的输出转矩也将随电机内部磁场的减弱而线性下降,此时电机的过载能力当然也要相应下降,至于下降的具体数量值,要从开始进入恒功率调速区域时的电源电压、频率来计算,而不能简单地用1000/810.8=1.23来计算,但是可以肯定地说此时的最大转矩倍数要小于A的。


精华帖版主置评:这个关于弱磁范围过载的描述,很值得推荐和参考。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3149条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。