系统配置三台主泵,18.5KW的离心泵,扬程均为50米,一台1.5KW的休眠小泵,扬程50米。设计院选的水泵参数。水泵进出口配套相应的阀门,出口也有止回阀,母管上配置稳压罐。采用变频循环方式工作,每2天主泵轮换一次,休眠小泵只在夜间设定的时间段内工作。以下是我遇到的问题:
1. 初次启泵之前,都排过气了。系统用了一段时间后,用户反馈变频器报闭环断线故障。到现场后,我一直没有亲眼所见,只是在变频器内查看的最近一次故障记录。然后就开始给每台泵排气,运行,没啥问题,过了几天又报了此故障。我就工频启动每台泵观察,1,2#压力能可以达到额定扬程,唯独3#泵工频运行了几分钟(和1,2#对比),压力还是起不来,我就停泵,检查管道是否渗漏等,结果就听到3#泵止回阀在泵停机后,一直有“嗤嗤”的声音,像轮胎扎破漏气的声音,然后开始怀疑止回阀关不住水。经过多此试验排查,止回阀能在停机时封住水,不倒灌。压力变送器反馈的压力值和电流信号是成比例的,没任何问题。最后在业主的要求下,更换了同规格的止回阀,就再也没有出现这个问题了。业主让我们解释此故障的原因,领导是这么解释的,说止回阀漏气,虽然没倒灌水,每次轮换到3#泵时候,长期这样,量变产生质变,会导致管道内产生负压,变送器检测到的电流信号小于4毫安,变频器就报故障了。我对此解释不是很赞同,请教过同行,都觉得怪异。但自己没有合适的解释,请各位大侠指点迷津。
2 用户需求目标压力0.25兆帕,正常时候一台泵工作在28HZ左右,压力就够了。当外面用水时,压力下降,变频器升速,达到35HZ左右,满足用户供水,外面长时间不用水,变频器下降到28HZ,一直匀速在28HZ,即使外面半个小时不用水,压力也不上升,保持0.25兆帕。只有当下限频率设置28HZ时,变频器才待机。只要外面一用水,变频器就唤醒了,启停比较频繁,用户不干,让恢复下限频率为0.
我的疑问是:外面长时间不用水的话,相当于水龙头都是关闭的,压力应该升起来,变频器降速,直到降到下限频率时,若压力还是比设定压力大,那么变频器就待机。而不是一直保持28HZ匀速运行,压力不升,保持0.25兆帕。问过许多设计泵的,他们回复是离心泵在出口关死的情况下,相当于出口流量是0,泵一直在打循环,不出水,长时间运行,水会发烫等。是由离心泵的特性曲线决定的。我不知是否正确?请各位大侠指点迷津。