恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-16 13:12:22
14楼
我们的结论是由于之前停用了一台逆变器,现在在用的逆变器电容充放电有问题,当反转或高低速切换时(整流回馈单元显示的状态是回馈,电压为498V,逆变器额定510),由于之前停用了一个逆变器,而在用的逆变器电容存在问题又不能维持母线电压,因此报f002故障。存在问题的逆变器修复后,投用到系统中(进线电容插上)再没出现此问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主