 你没理解Z版的意思。

使用第三方网络(普通家用)器件和使用西门子网络(工业)器件,现象是一样的。

 

事实上,你不需要去指定IP查找。甚至PLC默认的IP=0.0.0.0或者不在子网范围内都没有问题。

你只要使用左面项目树下方的《在线访问》;找到那个可实际连接的端口(有线就选有线的端口、无线就选无线的端口、USB就选USB端口)。双击,就能看到所有西门子的装置!(包括设置了IP的显示设备名称、没有设置IP的显示MAC号、还包括正在使用西门子软件的PC )

所以,为每一台装置取名非常重要!

我从来就没有使用过西门子的路由器和交换机,都是用第三方的。

你用第三方的网络器件,本身就不该问西门子技术支持。要你是西门子技术支持服务人员,你能回答TP-Link的技术问题?

我使用一个带路由器/AP和WiFi的充电宝(TP-Link),工作时长6-8小时。

如果网络中没有DHCP服务,使用AP模式要先打开它的DHCP。

 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?