我现在想利用cp5613-a2与cpu315-2dp通信(通过dp电缆),现在主要是发现cp5613-a2与plc之间通信有问题,因为我用opc scout检测通信时不对(图1),quality里面显示的是bad。我现在就是怀疑从cp5613卡到plc这段没有通信上,也不知道怎样去检测这段通信,顺便还有几个疑问,就是cp5613-a2与cpu315-2dp哪个做主站哪个做从站(如图2),另外一个就是我先是把pcstation下载到cp5613是对的,使用的是1.5M的速率。然后再用mpi编程电缆把simatic manager的组态信息下载到plc,然后再把pg\pc接口改成profibus接口,这里我想问的是cpu315-2dp不是有两个接口么,一个mpi一个dp,我之前下载组态信息用的mpi编程电缆跟mpi接口,然后现在我换成dp电缆来通信,我在plc上应该选择mpi还是dp接口。我电脑是xp sp2,先装step7 v5.5 sp4 然后装simatic net2006.最后是pcstation组态图
提问者:彭伟
1、cp5613-a2与cpu315-2dp哪个做主站哪个做从站?cp5613-a2为主站、cpu315-2dp为从站。2、我在plc上应该选择mpi还是dp接口?STEP7选择mpi。cp5613-a2选择dp接口。3、软件安装没有问题。4、按下述资料中的步骤操作,没有问题:<通过PROFIBUS建立SIMATIC NET OPC 服务器与PLC 的S7连接(2005.05.18) http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0037