simatic net与plc300通信问题

已锁定

彭伟

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2015-03-22

普通 普通 如何晋级?

simatic net与plc300通信问题

554

1

2015-08-16 19:19:06

展开查看
引用自找答案,问题ID:130185

我现在想利用cp5613-a2与cpu315-2dp通信(通过dp电缆),现在主要是发现cp5613-a2与plc之间通信有问题,因为我用opc scout检测通信时不对(图1),quality里面显示的是bad。我现在就是怀疑从cp5613卡到plc这段没有通信上,也不知道怎样去检测这段通信,顺便还有几个疑问,就是cp5613-a2与cpu315-2dp哪个做主站哪个做从站(如图2),另外一个就是我先是把pcstation下载到cp5613是对的,使用的是1.5M的速率。然后再用mpi编程电缆把simatic manager的组态信息下载到plc,然后再把pg\pc接口改成profibus接口,这里我想问的是cpu315-2dp不是有两个接口么,一个mpi一个dp,我之前下载组态信息用的mpi编程电缆跟mpi接口,然后现在我换成dp电缆来通信,我在plc上应该选择mpi还是dp接口。我电脑是xp sp2,先装step7 v5.5 sp4 然后装simatic net2006.最后是pcstation组态图

提问者:彭伟


阿鸣 回答道:

1、cp5613-a2与cpu315-2dp哪个做主站哪个做从站?
cp5613-a2为主站、cpu315-2dp为从站。
2、我在plc上应该选择mpi还是dp接口?
STEP7选择mpi。cp5613-a2选择dp接口。
3、软件安装没有问题。
4、按下述资料中的步骤操作,没有问题:
<通过PROFIBUS建立SIMATIC NET OPC 服务器与PLC 的S7连接(2005.05.18)    
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0037

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
搞不懂到底哪部分出了问题,不知道是硬件问题还是软件问题。大神们之前咋过的 来这里指导一下