【分享】大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

10354

115

2015-08-17 10:40:56

star

厂里新装2套设备,每套设备带1台200KW的电机,使用MM440变频器,功率共400KW,这两套设备安装在同一台变压器上,变压器容量2000KVA,额定电流2850A,这个变压器功率因数补偿采用电感电容滤波补偿,在增加设备前,电容补偿正常,变压器运行电流2000A,增加功率投入使用之后,3个电容补偿柜都发生明显异响,电流明显异常,不能正常投入,导致变压器电流经常达到额定容量以上,运行过负荷边缘。在变频器运行过程中,试着投入补偿柜,变压器运行电流,不但没有减小反而急剧增加,最后只有不将补偿柜投入。后来专门停电检查电容柜,经检测电容柜完全正常,现在怀疑增加大功率变频器之后,系统的谐波含量升高,导致补偿柜不正常,各位大侠有没有类似经验,给点意见,现在比较着急。。。