刚开始接触S120系列 在阅读04/20124版本的驱动功能手册时 11.1.4.5 的非循环通讯写入参数有些问题没弄明白。
1、在把CU数字量输入 r0722.4的信号写入p1055时为何在 参数值:值: 中会出现0404hex这个值 ?我知道它是对应r0722的索引编号4,但为什么前边还有040这几位?这是固定语法么?2、还有一个就是在写入JOG转数设定值p1058=300rpm和p1059=600rpm时,值4396hex和4416hex又是如何得出的?