回复:G120变频器不能设定频率,只能设定转速?

碧潭

  • 帖子

    888
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2003-11-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-18 08:24:38

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-08-13 20:03:26的发言 >2楼

1楼回答到位。速度控制本应该是速度设定。当然真的是不是有误差,那还要去验证。反正G系列的无编码器矢量控制,我做过空载运行 200Hz 的速度实际值第三方监测,正负1转/分还是没问题的。这比MM4变频器可是进步了很大。


S系列就更不用说了。没问题的。

请问斑竹,频率设定时设定值是0-50HZ,速度设定时设定值是0-电机额定转速吗? 同时请教一下电机额定转速是2910转/分,G120最大转速p1082设为2910还是3000? 我再快速调试以后发现P1082被自动修改为3000了。